主题:请教,欧姆龙CP1E IL和ILC以及子程序内用脉冲上升沿置不了位
点击:1053 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
怪怪FqJQbsJp
请欧姆龙CP1E N60DT IL和ILC以及子程序内用脉冲上升沿置不了位,是正常的吗,才买的新的,调用子程序内有脉冲上升沿置位的指令,结果没作用,IL和ILC内也是一样,查了手册,没有这个的说明,特来请教大家,谢谢。
最后修改:
2021/3/21 20:09:31
21-03-21 20:09
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
怪怪FqJQbsJp
在 2021/3/21 20:09:10 发言
【内容省略】
Good Luck~
21-03-22 09:02
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
你只要理解扫描工作,就好理解了
在圈内发生0.01发生了OFF-ON的变化,DIFU就执行
上例中
1.2.3很伤脑,尤其3
DIFU执行条件必须是,0.00 -ON后n扫描周期, O.O1 OFF-ON
DIFU 下面3种情况都不会干活
1.0.00 off
2.0.01 先on 0.00 再on
3.0.00 0.01 同时 on
看一下你的程序是不是发生这3种情况之一
21-03-22 14:19
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
还一个 IL-ILC 引用错误
21-03-22 14:20
4楼
编辑
引用
管理
怪怪FqJQbsJp
谢谢大家解答