主题:不同的电源供电PLC与IO远程模块 ,能通讯吗?
点击:1803 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
欲世之光
请问PLC单独接24V电源1,IO远程模块单独接24V电源2,他们能通讯吗?
21-03-20 10:26
1楼
编辑
引用
管理
1056128144
485之类可以。
21-03-20 10:53
2楼
编辑
引用
管理
liuyang7946
当然可以通讯,不然厂商设计分布式系统就没有意义。
21-03-20 11:47
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
没问题
21-03-20 12:32
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
通讯与电源是没关系的,只要你远程模块的供电电压在正常范围内就行,与是不是与主机同一电源没有关系;
21-03-20 14:22
5楼
编辑
引用
管理
秀空
应该是可以
21-03-20 18:58
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
不同电源可以,但是要求信号的OV接在一起做共地处理,否则会产生寄生电压(例如2个24V开关电源不共地可能衍生出48V电压损坏器件)
21-03-20 23:08
7楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
一个系统可以用多个电源,但ov一般都接一起……你这个通讯肯定可以,和哪个电源没有关系……
21-03-21 08:14
8楼
编辑
引用
管理
philips105s
通讯接口是光电耦合隔离的
21-03-23 16:30
9楼
编辑
引用
管理
神的传说
这个不是问题,通讯嘛与电源无关
22-03-24 16:16
上一页
下一页
工控新闻
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
更多新闻资讯