主题:关于扫描周期问题

点击:686 回复:4

小弟我做了个红绿灯,程序中明明计数器设定值是3但是实际就闪了两下这是这么回事?
附件 2.jpg
附件 6ccd2e2eb9389b5082a7931e9235e5dde7116e3a.jpg
21-03-16 09:59

引用 xiao007 在 2021/3/16 9:59:43 发言【内容省略】

如图:
附件 workpicture1.jpg
计数器从0到1,您的程序闪了一下。
计数器从1到2,您的程序闪了一下。
计数器从2到3,计数到,M0.4复位,此段程序不在运行。
Good Luck~
21-03-16 10:22
谢谢,我再去琢磨一下。
21-03-16 10:31

引用 xiao007 在 2021/3/16 9:59:43 发言【内容省略】

只找这段程序,估计你永远不能理解咋回事,最后只能计数4次作为闪3次交差表情
就本段程序来说,没有理由M30.3不做3次闪动
附件 image.jpg
既然是控制红绿灯,就看看M0.4如何启动的,以及与M30.3与灯的关系
21-03-16 12:27
其实处理很简单,将M10.2的闭点改开点
附件 image.jpg
21-03-17 13:58