主题:Labview的.NET容器里找不到MX Compnent控件

点击:1340 回复:4

Labview想和三菱PLC FX系列通讯,安装了MX Compnent之后,添加.NET容器插入控件,但是找不到ActUtlTypePS;求懂的大神帮帮忙看看啥原因,谢谢。
附件 1.jpg
附件 2.jpg
21-03-15 15:31

引用 魔双月壁 在 2021/3/15 15:31:06 发言【内容省略】

Sir,本身MX Component就没有包含你要的那个组件:
附件 workpicture1.jpg
而您希望添加的ActUtlType(我没有看到ActUtilTypePS组件,可能是我的版本较低,或许您能贴出相关的资料信息)实质上是ActiveX组件,ActiveX组件在三菱中都以Act开头,因此您需要在Labview中添加ActiveX容器并插入该组件。
附件 workpicture2.jpg
Good Luck~
21-03-16 10:08
多谢版主回答  对着视频教程   我自己也发现了
错把Act控件当成了.NET控件
重新放上Act就找到了那个需要的
谢谢
21-03-16 10:34
学习学习表情
21-11-06 13:25
4楼
该帖内容不符合相关规定!
22-05-13 14:21