点击:1121 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
刘国辉
手上有台GA系列变频器,想通过施耐德241进行通讯控制。
说明书上 membus通讯这一章内,有规定了通讯的数据内容的地址和定义。我想问的是,PLC能和变频器互相通讯的数据就只有MEMBUS这一章规定的数据吗?
比如说转矩补偿,在Memobus章节内是H005,但是在说明书参数一览里面,是H215。
还有加减速时间这些参数,是否也能通过通讯设置?
21-03-12 17:02
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
是H215
21-03-12 19:12
2楼
编辑
引用
管理
刘国辉
那这一段是啥意思?我试过用这里面的地址取控制和读取,也是可以的。
21-03-13 08:33
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
一个数转矩补偿,一个是转矩补偿增益,这两个应该是有区别的,
所以转矩补偿H0005,转矩补偿增益才是215.
最后修改:
2021/3/13 8:59:47
21-03-13 08:56
4楼
编辑
引用
管理
刘国辉
好的,谢谢。下周去公司了,我都试一下。这里面还是有其他地方的地址有冲突。实验结果到时候贴上来
21-03-13 09:57
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
刘国辉
在 2021/3/13 9:57:28 发言
【内容省略】
地址有冲突,安川应该不会出现这种错误吧,看了一下说明书,这款变频器功能挺强大的。
21-03-13 15:11
6楼
编辑
引用
管理
刘国辉
附件:
MODBUS RTU2 -安川变频器-测试.rar
[
本地下载
]
请大哥看看我的程序,为什么轮询无效
21-03-17 13:37
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
刘国辉
在 2021/3/17 13:37:39 发言
【内容省略】
施耐德的PLC我没接触过,软件都没装。
21-03-17 14:19
8楼
编辑
引用
管理
刘国辉
看错了,我应该发到施耐德论坛区
21-03-17 14:20