赌气小孩
请问当伺服在1的位置时,它要用什么指令才能回零,我用的是三菱FX系列PLC,除了用带DOG搜索指令外还有没有更好的指令实现让它一次就回到零点上呢,最好有个图给个例让我观摩一下下,没有也行null
最后修改:
2021/3/15 23:48:07
21-03-12 13:09
1楼
编辑
引用
管理
Sony1999
用ZRN指令也可以
21-03-12 14:19
2楼
编辑
引用
管理
twtynijj
用绝对伺服 但挺贵 。
21-03-12 16:51
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
具体是哪个FX系列,有FX2N FX3U FX5U
21-03-12 18:30
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
DSZR为什么不好用?
21-03-12 19:06
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
不用回零指令,自己写程序遇到极限反转,遇到原点开关减速低速且脱离开关,然后爬行速度碰到开关停止并清零标志寄存器......
后果:有人骂你脱裤子放屁
最后修改:
2021/3/12 23:27:24
21-03-12 23:26
6楼
编辑
引用
管理
赌气小孩
用ZRN的话只能在回原点的范围内能回吧?
21-03-15 23:49
7楼
编辑
引用
管理
赌气小孩
3U
21-03-15 23:51
8楼
编辑
引用
管理
chi1225
直接用极限信号做原点开关!
21-03-16 00:11
9楼
编辑
引用
管理
Sony1999
原点装在限位的位置就可以了