fzjulla
之前调的一台ab,触摸屏型号是pvp7 2711p。之前设置好了开机自动运行加载的.mer程序,程序存储在内部存储器(非易失性内存),前段时间业主检修断电,再上电后没有自动运行,而且mer文件显示未加载,过去重新加载了才正常。请教一下,ab屏是否会出现这种加载丢失的问题?该如何避免?