主题:谁有三菱FX3Uplc与三菱FRE740变频器485通讯程序,新手不知道怎么弄。变频器参数设置也发一下。[qq54]

点击:1946 回复:8

谁有三菱FX3Uplc与三菱FRE740变频器485通讯程序,新手不知道怎么弄。变频器参数设置也发一下。表情
21-03-08 10:26
最简单的就可以了。
21-03-08 10:26
变频器参数设置:
三菱E700系列变频器做MODBUS-RTU通信时通信参数设置一览表
首先恢复出厂设置,然后再依次设置如下参数:
P160:设置为0
P79:设置为2
P340:设置为1
P338:设置为0
P339:设置为0
P550:设置为9999
P551:设置为9999
P117:设置为1,此参数为变频器站号
P118:设置为96
P119:设置为0
P120:设置为2
P121:设置为9999
P122:设置为9999
P123:设置为9999
P124:设置为0
P342:设置为1
P502:设置为0
P549:设置为1
设置好上述参数后,断电再上电,设置的参数才会有效
变频器通信参数:
1、数据位:8位
2、校验方式:偶校验
3、停止位:1位
4、波特率:9600bps
5、通信协议:Modbus RTU
6、变频器站号:1
21-03-08 11:10
3U编程这块,根据扩展模块不同,使用的指令也不同
扩展3U-485ADP-MB的话,使用ADPRW指令实现Modbus主站;
扩展3U-485-BD的话,使用RS/RS2指令实现Modbus主站。
21-03-08 11:12
三菱FX3U控制三菱自己的变频器,直接用IVDR指令就行了;
21-03-08 11:23
E章是专门讲变频器通讯的,接线、参数设置、程序都有
附件:FX通讯.part1.rar
[本地下载]
附件:FX通讯.part2.rar
[本地下载]
附件:FX通讯.part3.rar
[本地下载]
附件:FX通讯.part4.rar
[本地下载]
附件:FX通讯.part5.rar
[本地下载]
附件:FX通讯.part6.rar
[本地下载]
附件:FX通讯.part7.rar
[本地下载]
21-03-08 11:23
三菱的PLC和三菱的变频器支持专用指令通讯,
E740的现在开始停产了,现在出来的E840,同样支持这个通讯,也有专门的通讯手册
21-03-08 12:20
如果是其它品牌的变频器,那么用RS指令或加3U-485ADP-MB模块用MODBUS指令;
三菱FX3U对自己的变频器可以直接操作,没必要绕那么大一个弯;