光电开关带载能力是多少,继电器线圈工作电流是多少?楼主知道吗?
21-03-05 15:25
一个普通中继线圈也就1w左右吧,也不至于一个线圈也带不动吧
21-03-05 16:06
Panasonic 、Omron、Autonics 是假货的重灾区。
你驱动继电器没问题,不代表断开没问题,但是你断开时产生的浪涌可能是导致传感器损坏的根本。如果你还想继续尝试,建议你在继电器线圈端反向并联一个二极管,1N4007就可以的。而且如果光电传感频繁通断并联二极管也非对策,加个光耦也许可以避免。
21-03-05 16:24
再怎么假也不会这么差的,国产的传感器现在质量都不差,这种对射的,是否安装正确?
21-03-05 21:10

引用 fatfish8888 在 2021/3/5 14:38:20 发言【内容省略】

看到你说明的这句话,能理解为是按对射光电使用的吗?
请将旧的上张带型号图
21-03-05 21:51
这个东西本来就不是用来拖继电器用的,拖动继电器的都是那种大块头的东西,这么小一点点,负载只能是光耦。
标准的线缆顔色应该是:棕、蓝、黑、其它色。
最后修改:2021/3/6 9:49:10
21-03-06 09:46
这个是一款漫返光电距离是可调的,你看看是不是距离没有调整好!
21-03-06 10:06
继电器没有加装续流二极管吧,高压把驱动管击穿了.
21-03-06 12:00
嗯,也怀疑是被反向电压击穿了,但是之前用都可以,sick、欧姆龙或其它国产的带中继都没出现过这个问题。用几年也没出问题。可能这个光电开关没保护吧。
21-03-06 12:14
或者选择带续流二极管的中继可能会好些。