一种是三相380V进电,控制回路的220V用变压器获得。(以前做的多数柜子都是这样)。
还有一种是三相四线一火一零来取220V做控制电源。
这两种有啥本质区别吗?有时感觉客户现场有零线,但是一般也用变压器变获取220V。
21-03-01 10:22
变压器(隔离变压器)的主要可以起隔离作用,安全,抗干扰。
21-03-01 10:36
用变压器转一下安全;我搞过直接用一火一零的,三相四线总空开零线虚接后,开关电源烧了2个,还好只烧到开关电源没继续烧PLC。
21-03-01 10:40
主要是安全隔离,抗干扰好点……
21-03-01 10:45

引用 120189887 在 2021/3/1 10:40:00 发言【内容省略】

你如果三相设备里单相电器都用同一相,总零线断路应该不会烧电器,如果混用三相,断零线百分百烧电器……
21-03-01 10:47
没有特殊要求控制电源取三相中任意一相电源和零线
21-03-01 11:21
有亲身例子讲解,瞬间优先级就清晰了!
21-03-01 11:50
成本不一样呵呵
21-03-01 12:25
谢谢大家!
21-03-01 17:28
380变220要使用隔离那种,且220v端没有接地/零
成本肯定高,但安全
21-03-01 18:05