主题:FX3U485B D怎么写
点击:1158 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
3493249258
请教:Fx3U485BD控制多台汇川5oo型变频器、启停、频率读写程序怎么写、各位老师能否写个样板、多谢
21-02-26 17:06
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
多台到底是多少台,Fx3U485BD是不支持MODBUS的,建议最好选支持MODBUS的PLC或者FX3U加MODBUS的通讯模块
21-02-26 19:42
2楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
3493249258
在 2021/2/26 17:06:28 发言
【内容省略】
用RS指令
21-02-26 20:08
3楼
编辑
引用
管理
fujifa
还有自己写校验部分的程序
21-02-26 21:12
4楼
编辑
引用
管理
hmz810220
引用
fujifa
在 2021/2/26 21:12:11 发言
【内容省略】
3u的直接有CRC指令还好啦
21-02-26 22:07
5楼
编辑
引用
管理
120189887
485BD线不能太长,搞过台达没搞过汇川
21-02-27 17:59
6楼
编辑
引用
管理
goldage
看到你用485BD板,估计你的系统设计在八台或以内吧,没猜错的话还会配一个触屏,复合机基本是这个配置,不过建议你变频器的开停用开关量控制,就是为了急停安全可靠