登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请问伺服驱动器,变频器的前面加空气开关,空开电流的算法和普通三相或单相电机一样么?

点击:2329 回复:9

三相普通电机  P=1.732*U*I*功率因数*效率
单相普通电机  P=U*I*功率因数*效率
公式可以求出I   然后乘以1.5倍,再向上取,可得到适合的空开电流,
那么对于像伺服电机,变频电机,步进电机,直线电机这种非普通异步电机,他们的额定电流以及所选用的空开,也是这样的算法么?还是其他的呢?
本人菜鸟,问题比较弱智,请大神高手们指教,不胜感激!!!~
21-02-25 19:40
手册有啊,直接根据上面的数据来就可以
21-02-25 20:46
驱动器上有输入电流的,按照这个来就可以了
21-02-25 20:55
谢谢回复!那对于一些24V的器件,比如某个DC24V供电的电缸驱动器,或者某个24V供电的触摸屏,需要24V开关电源给它们供电,那么选这个开关电源的输出电流的时候,要考虑的就是那个电缸或者触摸屏在样本里面“输入电流”这一项的值啊?把这些值全部加起来?
21-02-25 21:17
谢谢回复!那对于一些24V的器件,比如某个DC24V供电的电缸驱动器,或者某个24V供电的触摸屏,需要24V开关电源给它们供电,那么选这个开关电源的输出电流的时候,要考虑的就是那个电缸或者触摸屏在样本里面“输入电流”这一项的值啊?把这些值全部加起来?
21-02-25 21:17

引用 mrkennedy 在 2021/2/25 21:17:42 发言【内容省略】

没错,基本就是这样
21-02-26 07:37
24V开关电源的容量就需要考虑负载的功率,再加点预量就可以了……
21-02-26 12:08
谢谢大神告知
21-02-26 15:58
谢谢!!
21-02-26 15:58
所以你可以把24V电源设计的时候,分开做几个,分别对应不同支路。
21-02-27 13:54

工控新闻