主题:博图上升沿疑问

点击:1088 回复:3

第一次遇到,也看了手册。
只理解说不能将同一位用于两个上升沿,不过到底怎么回事就看不明了了。
 300的上升沿不需要地址,博图这种带地址的又有什么好处呢?    只是为了看上一次信号状态吗?
附件 20210224_130641.jpg
附件 20210224_202332.jpg
21-02-24 20:28
还可以看出   边沿存储位里的信号  对应输出线圈是否被置位过
21-02-24 20:36

引用 轻描淡写KCKT 在 2021/2/24 20:28:11 发言【内容省略】

300中不存在上升沿不需要地址的情况,你的问题不算问题.
附件 workpicture1.jpg
日系产品不需要用户分配地址,由系统分配,西门子由用户分配,边沿检测一定会需要地址的,否则无法存放前一次激活状态。
Good Luck~
21-02-25 09:03
2楼正解。给你点赞!
21-03-03 08:46