登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:入门小白请问置位指令后常闭触点的状态是否有变化?

点击:1658 回复:12

这是一段西门子S7-200 smart的梯形图,想请问师傅位,当M1.0置位后它的常闭触点M1.0是否和线圈得电时的效果一样变成常开?先谢谢各位了.
附件 1.jpg
21-02-23 14:19

引用 75487357 在 2021/2/23 14:19:50 发言【内容省略】

内部触点,立即变化,外部IO,等待更新输入输出映像区后更新状态。
Good Luck~
21-02-23 14:28
也就是说这个常闭触点变成常开了吗?
21-02-23 14:31

引用 75487357 在 2021/2/23 14:31:34 发言【内容省略】

YES。
Good Luck~
21-02-23 14:38
表情表情谢谢师傅指点
21-02-23 14:39

置位  就相当于接触器吸合时的状态,常开变闭合常闭断开。
21-02-23 15:06
“常闭触点变成常开”,该说法不妥,所谓常闭,也就是在常态下(不通电,或者说初始状态)处于闭合的触点,可以这么说:当线圈动作时,常开闭合,常闭断开。
21-02-23 16:05

引用 75487357 在 2021/2/23 14:19:50 发言【内容省略】

是不是因为看到Q0.0没有动作?表情
它永远动不了
21-02-23 16:50
谢谢师解答.
21-02-23 17:34
我感觉这个程序有问题,前面两个个网络看着很别扭
21-02-23 17:38