一个800A开关,为何主回路内部连接部分差别如此之大?
(1)处 25*5
(2)处 35*5
(3)外部连接40*8
应该不是单纯铜或者高纯度铜吧?参杂或者镀银处理过?
点击:1744 回复:9
引用 2233296153 在 2021/2/23 8:16:12 发言【内容省略】
这个如果是铜真没毛病吗?即使是纯度99.99的载流量也不够吧。引用 hs82463789 在 2021/2/24 11:31:41 发言【内容省略】
限流脱扣要以载流量为前提,如果真是“铜排”25*5的,,不到500A如何限流? 这个800A空开用在500-650A的地方都是没问题的。