登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:开关内部“铜排”宽度疑惑?

点击:1744 回复:9

一个800A开关,为何主回路内部连接部分差别如此之大?
(1)处 25*5
(2)处 35*5
(3)外部连接40*8
应该不是单纯铜或者高纯度铜吧?参杂或者镀银处理过?
附件 微信图片_20210223075623.jpg
附件 微信图片_20210223075648.jpg
21-02-23 08:03
25*5的铜排,额定电流800A,这个铜排小了吧
21-02-23 08:16
基本上够用 不是很长 塑壳断路器一般都用在冲击不大的应该比较稳定负载 满载率达到2/3左右 如果满载了 几天也就坏了啥品牌的也不行
21-02-23 09:39
接线的地方大点没毛病,这个开关我更加关心的是接触点的质量
21-02-23 21:43

引用 2233296153 在 2021/2/23 8:16:12 发言【内容省略】

这个如果是铜真没毛病吗?即使是纯度99.99的载流量也不够吧。
最后修改:2021/2/24 8:13:16
21-02-24 08:12
锁螺母的地方会大点,塑壳内部应该镀银,外部铜排一般都是镀锌。
21-02-24 11:15
应该是限流脱扣才这样的
21-02-24 11:31

引用 hs82463789 在 2021/2/24 11:31:41 发言【内容省略】

限流脱扣要以载流量为前提,如果真是“铜排”25*5的,,不到500A如何限流? 这个800A空开用在500-650A的地方都是没问题的。
21-02-25 08:18

引用 dffeifei110 在 2021/2/24 11:15:09 发言【内容省略】

我也觉得材质有差别,要不然不会这么小,只是不是很清楚。
21-02-25 08:19
通800A电流,用热像仪看下就明白了~~~~~~···.
21-03-08 03:20