主题:这个施耐德触摸屏的地址对应PLC的地址到底是哪个
点击:2779 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
桥溪映朝阳
有个问题想请教下论坛前辈,我在TM241PLC做个自保停程序,启动按钮地址%MX10.0,停止按钮地址%MX10.1,输出%QX0.0.触摸屏与TM241用Modbus RTU协议,触摸屏上做两个按钮和一个指示灯,我想问一下这两个按钮及指示灯的地址是多少,到底是%MX....还是4XXXXX形式的modbus 地址,触摸屏型号GXU3500,现在只是想做个实验,明年有个项目会用到这两个型号。只是地址对应关系不清楚请教下各位前辈。
21-02-10 15:16
1楼
编辑
引用
管理
0aguang0
somachine平台PLC地址快速查询表
你可以看看这个帖子.
21-02-18 10:14
2楼
编辑
引用
管理
0aguang0
qx必须得转到 mw地址上..触摸屏才能用mw 要不然你只能用4xxxxx啥的.0xxxxx 来读取qx
21-02-18 10:15
3楼
编辑
引用
管理
桥溪映朝阳
好的,多谢楼上