主题:欧姆龙CPM2B参数上载问题求教
点击:881 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
快乐电梯
一台扶梯跟换PLC,拷贝旁边程序后,在写入新PLC是,说函数什么出错,大概意思是让检查DIP ,我检查过梯形图都对,但是数据没有写进去,请问应该怎么办,这个PLC没有拨码开关
21-02-06 21:04
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
现在还能买到CPM2B?
上边没有dip开关?
21-02-07 09:20
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
没见到这个dip?
21-02-07 10:56
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
CPM2B这款相当于CPM2A-60CDR-A这款的单板式,没电源板,没有外壳,大多用在电梯行业的;现在电梯都自己开发的控制板,用这个的很少了;
21-02-07 12:14
4楼
编辑
引用
管理
快乐电梯
兄弟们,确实没有DIP啊,也是用到电梯上的
21-02-07 12:45
5楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
不写扩展函数试试
21-02-07 13:16
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
你拍张照片上来看看
21-02-07 13:19
7楼
编辑
引用
管理
deweg
OMRON 松下都有单板式的plc,为毛国内厂家做个单板的,就叫山寨?
21-02-07 16:50
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
可拉倒吧;连个软件都要用别人的,型号也直接别人的改过来;还不能叫山寨?
OMRON的CPM2B是单板的,把电源板取消,直接DC24V供电,输入接线的端子排取消了,直接用排线,与CPM2A相比要薄许多,基本上算是给电梯行业定制款,所以也没配外壳;
21-02-07 20:25
9楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
快乐电梯
在 2021/2/7 12:45:37 发言
【内容省略】
楼上图片上很明显,你看不到?
21-02-07 22:33