登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:博世力士乐变频器与文本器modbus rtu通讯,这样对吗?

点击:665 回复:6

附件 16122293782670.49587714503883606.jpg
变频器型号,FSCG05
大师读频率正常,就是写频率失败无响应,如图我设定频率参数设置请问哪里不对了?
21-02-02 09:32
类型那里是不是要设成6X
21-02-02 14:19

引用 YXBK 在 2021/2/2 14:19:43 发言【内容省略】

没有6X选项呢
最后修改:2021/2/2 15:21:44
21-02-02 15:20

引用 YXBK 在 2021/2/2 14:19:43 发言【内容省略】

4x类型本身就是保持寄存器选项,应该是可读可写的
21-02-02 19:55

引用 byf394127375 在 2021/2/2 15:20:58 发言【内容省略】

用第三方工具测试一下变频器,看看给定频率是否OK
21-02-02 19:55
把局号,寄存器个数改成2,是不是类型就有6x了。另外就是变频器的频率值是几位数的。屏要发送相应位数的数下去。
21-02-02 19:55
我看了一下说明书,设定频率是2H,你地址错了
24-02-17 08:01

工控新闻

更多新闻资讯