登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:接到一个私活,关于工厂电能统计的问题。

点击:2329 回复:21

你就别想追上国网的计量表了!你看看尖峰平谷 有功无功 都加起来 还有基本电费 还有水利建设 啥的 你是算不清楚的 你以为是居民用电?
他们都说不清。我以前也这样想低压端加起来总是差几万度 变压器不可能损耗那么多。 后来换了0.2s级计量一模一样的计量方式。他们电价是可以浮动的!
21-02-04 20:32
不知道是啥时的提问了     只是考核计量目的?简单捷径  订购0.2级穿心互感器  电流比稍高于实际电流就行  实际工作电流低于80安的可采用直读表  这是最简单可靠的 安装简单 而且不会有多大差错
21-02-05 07:37
我也正准备做这个工作,选了个施耐德PM5350P,就是价格太高,要四千多
21-02-05 11:42
如果对计量有疑问的可以向供电局提出校验计量表。
正常来说误差不会太大
我想内部就算做一套计量装置,最后出现误差又能怎样?人家也不可能按照你的来!
就方案来说装带有通讯功能的电表可能是最省钱的,但是互感器电表布线安装下来也还是要几千块钱的。
最后修改:2021/2/5 20:06:23
21-02-05 20:01
我们公司是人工抄表,高压侧的计量就跟供电公司的数据差了很多。后来发现是 我们高压侧的技能表接线错误,少接了一根相线(听电工说的),接线接好后,偏差就小了很多。
21-02-06 08:19
5楼正解,这种高压和低压中间的悬殊还有补偿等,你不太可能计量很准的。总而言之,别把自己搞坑里去了。
21-02-06 14:06
我们做过这样的项目,很成熟的技术了,把电能表通过远传模块上传到上位机,自动生成表来记录,成本也不高,就几千块钱。
21-02-06 17:04
谢谢各位的提醒,
客户本意也就是感觉电费有点多,想做一套系统来监控管理。
节后去看了现场再说,估计分配到每个车间的线缆是没有电表的,
工作量预估有:
1.分线电表增加(考虑选型的问题,电表专用通讯?485数据采集?是否通过串口服务器《就是通过网线?》?)。
2.上位机的选择(是普通触摸屏,还是上位机软件,例如:力控?D版不要钱{考虑内部使用,只是看看而已})。
当然,都是为了赚钱,成本如楼上所述几千块,收1-2W块钱,干一个星期,还是可以的。
21-02-06 20:42
供电局计量大多数是高压侧进线柜先进计量柜,因是贸易结算,表计都是要进行强检的而且对表计精度也有要求,若要做能效平台,方便统计各台设备的用电情况,互感器和表计精度不是要求多高,且投入成本与精度要求也不一样,每台设备要配装电流变送器
21-02-07 09:59
要干活只能趁假日 或者安排停电 这活说着简单安装互感器那叫一个麻烦 一般情况下高精度的互感器都是闭口的。这意味着你要拆掉原来的主线再穿进去主线!要是铜排或者大电缆又没有安装空间那叫一个难弄!一个上午你也安装不了几个。
21-02-07 18:40

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯