主题:WINCC7.4和200smart通讯问题

点击:2236 回复:6

问题解决了,版本兼容问题,也可能是驱动什么的,把wincc换成7.4+SP1就可以,或者还是wincc7.4,再装一个博途V16也行
给大伙一个经验吧
第一次遇到这个问题,系统是WIN10企业版,MSDN上下的,WINCC版本是7.4,PCACESS SMART是V2.3,刚全盘格式化后新装的系统
以前也用过这个组合,今天一个新项目遇到问题了,通讯不上,具体见图
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
附件 5.jpg
附件 6.jpg
附件 7.jpg
附件 8.jpg
可以看到OPC已经能够读取到PLC数据了,而且WINCC显示OPC也正常,但是画面上是通讯中断,求大佬指点迷津
最后修改:2021/2/5 8:26:30
21-02-01 17:06
画面连接的是什么?
21-02-02 17:14

。。。。。看那个握手标志确实连接上了,画面怎么就不能显示了?
         那个框要显示的是什么变量?
21-02-02 21:45

引用 qdppo 在 2021/2/2 21:45:05 发言【内容省略】

连接的变量就是opc里测试的VD0
21-02-03 09:18

。。。。。不应该啊,你既然以前做过类似项目,对比一下以前的项目组态,看看哪里有错。
21-02-03 10:35
数据格式有问提吗?
WinCC直连smart走TCP通讯不比OPC简单些吗
21-02-18 11:26
用SIMATIC NET 很方便的,PCACCES容易发生软件冲突!
21-08-08 22:36