主题:WINCC7.4和200smart通讯问题
点击:2236 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
zjgxk
问题解决了,版本兼容问题,也可能是驱动什么的,把wincc换成7.4+SP1就可以,或者还是wincc7.4,再装一个博途V16也行
给大伙一个经验吧
第一次遇到这个问题,系统是WIN10企业版,MSDN上下的,WINCC版本是7.4,PCACESS SMART是V2.3,刚全盘格式化后新装的系统
以前也用过这个组合,今天一个新项目遇到问题了,通讯不上,具体见图
可以看到OPC已经能够读取到PLC数据了,而且WINCC显示OPC也正常,但是画面上是通讯中断,求大佬指点迷津
最后修改:
2021/2/5 8:26:30
21-02-01 17:06
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
画面连接的是什么?
21-02-02 17:14
2楼
编辑
引用
管理
qdppo
。。。。。看那个握手标志确实连接上了,画面怎么就不能显示了?
那个框要显示的是什么变量?
21-02-02 21:45
3楼
编辑
引用
管理
zjgxk
引用
qdppo
在 2021/2/2 21:45:05 发言
【内容省略】
连接的变量就是opc里测试的VD0
21-02-03 09:18
4楼
编辑
引用
管理
qdppo
。。。。。不应该啊,你既然以前做过类似项目,对比一下以前的项目组态,看看哪里有错。
21-02-03 10:35
5楼
编辑
引用
管理
120189887
数据格式有问提吗?
WinCC直连smart走TCP通讯不比OPC简单些吗
21-02-18 11:26
6楼
编辑
引用
管理
ningge
用SIMATIC NET 很方便的,PCACCES容易发生软件冲突!