登录
首页
变频器论坛
英威腾变频器
回帖
发帖
正文
主题:英威腾che-100非常奇怪的问题
点击:1357 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
357146545
一个0.4千瓦的小变频器,上电5个8指示灯全亮,初始化正常,然后显示参数,按移动键各显示参数能自由切换,远程本地指示灯闪烁,按prg键进p0,p0后面的0闪烁,再按进入键进不了子菜单修改参数,包括进p7密码参数,p0至pe都能显示就是进不了每个参数子菜单修改参数,排除进入键信号没给到cpu,因为每个p后面的数字会闪烁,我一按进入键数字就停止闪烁一次,有没有前辈给个思路。
21-02-01 16:10
1楼
编辑
引用
管理
szlongren
我也碰到过这种变频器,跟楼主说的情况一样,牌子叫“通佣”面板上都可以调出参数,但不能进入修改,仿台达VFD-M型的。故障是按启动过电流,换IGBT管修复后又原样装回去,现在正常使用中,但参数调不了。
21-02-01 16:33
2楼
编辑
引用
管理
357146545
引用
szlongren
在 2021/2/1 16:33:40 发言
【内容省略】
我这现在远程本地灯闪烁,按说明书是端子起停,但无论s1到s4接24伏端子都不启动!外接电位器调电压或面板电位器调电压都正常,频率不断升,就是没输出!不知道是不是eeprom数据没了!
21-02-01 16:42