主题:各位老哥abb变频器 20.12使能信号丢失咋整…是因为哪里
点击:7302 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
handafen
各位老哥abb变频器 20.12使能信号丢失咋整…是因为哪里设置错误了吗帮看看谢谢老哥
21-02-01 14:48
1楼
编辑
引用
管理
675013451
是不是DI3没有满足工作条件
21-02-01 14:51
2楼
编辑
引用
管理
675013451
把DI3和24v用短接线短接一下,看看变频器能不能启动,如果能启动,就是外围电路控制,你好好查一查,要是不能启动,恢复出厂重新调一下看看怎么样
21-02-01 14:53
3楼
编辑
引用
管理
honghaii
是不是这个原因呢。我看到你显示本地,面板启动试试.
21-02-01 15:24
4楼
编辑
引用
管理
limassol
故障说的很详细,说明书都不需要看
21-02-01 15:27