登录
首页 串口通信 串口通信
回帖 发帖
正文

主题:小应用请教关于vb.net串口通信

点击:627 回复:6

有哪位大神给个vb.net通过串口RS232发送数据给三菱FX3u PLC的代码,多谢。向指定地址发送的那种。
不用MX-Compolent的。
21-01-30 16:36

引用 cjx_yan 在 2021/1/30 16:36:59 发言【内容省略】

地址计算见网络公开的三菱资料。
附件 workpicture1.jpg
附件 workpicture2.jpg
附件 workpicture3.jpg
Good Luck~
21-01-30 20:23
老铁,多谢多谢。我下周试试。
21-01-31 17:19
太棒啦。下周测试看看。班主犀利。
21-01-31 17:21
班主,今天测试了。PLC 地址监控没有收到数据。。。会是哪里的问题? 以下测试:向PLC地址D123发送数据1234.
附plc通信设置。vb.net 串口发送如下:
_myserial.WriteLine(Chr(&H2) & Chr(&H31) & Chr(&H31) & Chr(&H30) & Chr(&H46) & Chr(&H36) & Chr(&H30) & Chr(&H33) & Chr(&H34) & Chr(&H31) & Chr(&H32) & Chr(&H3) & Chr(&H30) & Chr(&H42))
21-02-01 11:04

引用 cjx_yan 在 2021/2/1 11:04:51 发言【内容省略】

你可以看看實例:
链接:https://pan.baidu.com/s/1mCAoIQLdUXUOV3Er1YdlKA
提取码:x0ln
Good Luck~
21-02-01 11:37
问题终于解决了。原因是这款PLC的头文字不同,不是02而是05 。。。多谢多谢班主。
21-02-02 10:11

工控新闻

更多新闻资讯