主题:[求助]西门子6RA70装置电网波动或跳电就烧快熔,如何避免?
点击:4057 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
wyq0425
各位大虾:
西门子6RA70装置电网波动或跳电就烧快熔,应如何避免?西门子是否有相关的产品附件来避免这种情况的发生?!请各位大虾赐教,谢谢!
05-09-01 17:35
1楼
编辑
引用
管理
lys326
请问,这个装置是用在逆变状态下吗
05-09-01 20:44
2楼
编辑
引用
管理
wyq0425
对不起!没有及时回复。装置是要工作在逆变状态!这是电枢回路可逆的设计。
05-09-05 19:33
3楼
编辑
引用
管理
wyy256
加入我们的行列将是你明智的选择!!给你一个惊喜!!赶快点击加入吧!!!
http://china.53trade.com
05-09-06 08:45
4楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-09-07 10:54
5楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-09-07 14:26
6楼
编辑
引用
管理
lys326
我感觉是在工作在逆变状态时,交流侧失电或电压波动,造成交流侧短路或过流而烧快熔。西门子有没有这种保护我也不清楚,不过我想在交流侧加装进线开关,并设有失压脱扣保护应该能避免吧。
05-09-12 09:27
7楼
编辑
引用
管理
wyq0425
谢谢楼上的回复!我说的装置的交流侧均有进线断路器。
05-09-12 13:16
8楼
编辑
引用
管理
lys326
有失压脱扣保护功能吗
05-09-13 08:52
9楼
编辑
引用
管理
宝贝塌塌鼻
?有失压脱扣保护功能能避免吗
05-09-13 10:54