登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:博途中多个线圈串联

点击:5125 回复:19

如附图,博途中多个线圈串联,为什么是这种写法,而不是线圈不是并联输出?
21-01-16 20:35
附件 屏幕截图 2021-01-16 203134.jpg
21-01-16 20:35

。。。。。虽然也时不时的用博途做项目,但还真没这样写过。
         道行浅啊 !
21-01-16 20:42
不光西门子可以这么用  AB GE等也可以  还是缺乏见识啊
21-01-16 22:00
还没这样用过
这样用是不是前一个不输出完成输出,后一个就不会输出
21-01-17 06:17
看来,不一样的太多了
21-01-17 08:25
记得在西门子的1200plc程序里,见到过这样的写法。
21-01-17 08:29
看来是要多逛论坛,长知识
21-01-17 09:08
没用过,容易引起误会.
21-01-17 12:45
这个输出软逻辑没有问题(需要底层编程软件支持,例如C语言输出对象就是每个元件一个空格即可连续写)
这个底层软件硬件输出层应该是C语言
21-01-17 13:00