请教下论坛大神,FX3U系列的IO模块是怎么组态到GX Works2里去的,和Q系列一样,按顺序排的?
21-01-15 12:23
1楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
FX3U不需要组态也没有组态界面,地址直接按照8点(不足8点占用8点,例如FX3GA-60MT,X40~X43占用8点,后续输入模块地址从X50开始排布)接续即可
21-01-15 13:13
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
按8进制依次往后排,不能指定;也不用组态;
21-01-15 14:04
3楼
编辑
引用
管理
13801509984
不用组态,FX5U组态才能使用
21-01-15 14:06
4楼
编辑
引用
管理
1530694073
引用
高雅的雅
在 2021/1/15 13:13:47 发言
【内容省略】
奥,刚接触,找了半天没找到,也就是和编程和图纸对起来,直接下载就行?
21-01-15 16:28
5楼
编辑
引用
管理
1530694073
引用
ZCMY
在 2021/1/15 14:04:11 发言
【内容省略】
虽然很简单,就是没人讲,可能太简单了吧
21-01-15 16:29
6楼
编辑
引用
管理
Rafael
即插即用
21-01-15 17:45
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
西门子200系列、三菱FX3**以及以下系列、欧姆龙CP**系列等等小型PLC,基本上都是不需要设置的(三菱CC-LINK、OMRON的D-Net总线模块通常是设置一下)
21-01-15 18:12
8楼
编辑
引用
管理
1240368017
习惯西门子plc方法了。
21-01-15 19:42
9楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
高手编程搞多了,简单的问题反而困惑了。
21-01-16 08:53