主题:【话题】施耐德变频器报警NLP,中文面板显示测量不到电网电压(20200114)
点击:5589 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
LRG8881
一上电都报故障NLP,查看面板监控测量不到电网电压,不知道驱动板哪里坏了?哪个是检测电网电压的芯片?有大神知道吗?望指教。
最后修改:
2021/1/15 8:36:49
21-01-13 21:46
1楼
编辑
引用
管理
kazefsh
NLP好像是缺相
21-01-13 22:19
2楼
编辑
引用
管理
LRG8881
面板显示无法测量电网电压
21-01-13 22:28
3楼
编辑
引用
管理
jint
施耐德报NLP是无主电源故障,这种故障很多都是PA和PO没有短接造成,可以先量下直流电压正常不正常,如果不正常里面有可能线有问题。
21-01-14 08:42
4楼
编辑
引用
管理
3358319970
该故障为主回路无法供电,检查一下直流母线是否正常。
最后修改:
2021/1/14 15:30:51
21-01-14 15:29
5楼
编辑
引用
管理
LRG8881
修电路板直接通DC530v,检测不到电网电压
21-01-16 18:19
6楼
编辑
引用
管理
gumeng
楼主最后是什么问题,解决了吗?
22-07-04 17:33