大家都是把触摸屏地线接在哪里
触摸屏一般都是24V直流
那直流地线与380V交流地线接在一起会有什么不好的影响吗?
希望各位前辈、大师不吝赐教!
21-01-07 09:19
1楼
编辑
引用
管理
zjgxk
不会有啥影响,一般都是这么做的,具体见标准
21-01-07 09:31
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
我本人都没接过,看到一些进口设备上都是与交流地线接在一起的。
21-01-07 09:40
3楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
我们这接到plc接地体上了。单独接地。
电机和工厂接地在一起。
21-01-07 09:45
4楼
编辑
引用
管理
gjf201337
触摸屏我一般不接地
21-01-07 22:38
5楼
编辑
引用
管理
tigermu
我也不接,还没遇到不好使的时候。
21-01-08 08:11
6楼
编辑
引用
管理
201098wu
我们直接接屏上,要不就不接
21-01-08 19:59