点击:1674 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
标叔
如图,做了一个按钮一个指示灯,wincc7.5连接一个1200plc,实物链接,不是仿真,按下按钮,plc响应正常,但是wincc画面上的指示灯延时严重,这个是正常的吗,还是要在哪里修改数据?
21-01-02 15:35
1楼
编辑
引用
管理
标叔
21-01-02 15:39
2楼
编辑
引用
管理
标叔
视频上传不了,延时大约在1秒以内
21-01-02 15:41
3楼
编辑
引用
管理
pqsh
1秒正常。
把变量刷新,画面刷新时间调短。
21-01-02 16:07
4楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
写是实时的,读取有延迟正常
21-01-02 16:55
5楼
编辑
引用
管理
346953791
在该元件属性里的变化同期设定为有变化时。再看看。。一般来说只要画面不是很大的话延时基本上很小的。。
21-01-03 11:20
6楼
编辑
引用
管理
tigermu
我也觉得是刷新周期的问题,变量和画面都有个周期,可以试试。
21-01-03 16:15
7楼
编辑
引用
管理
zjgxk
看看你的周期对不对
21-01-04 09:46
8楼
编辑
引用
管理
329345277
wincc默认更新时间是2s
需要修改的
21-01-04 18:32
工控新闻
海克斯康集团宣布收购indurad,加速矿山自动化转型
美国首个半导体数字孪生研究所将获2.85亿美元补贴
倍福总裁专访 | 以饱满的热情和乐观的心态面向未来
AI出海 立足中东 服务全球,第十六届国际民间交流圆桌会成功举办
中控技术召开生态伙伴交流会并发布STEP生态伙伴认证体系
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
更多新闻资讯