登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:富士变频器输入电流波动
点击:966 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
nrg1026
富士变频器输入电流波动,变频器90KW运行正常,输出电流平衡,运行35HZ,电流波动在15A左右
最后修改:
2021/1/1 10:29:52
21-01-01 10:20
1楼
编辑
引用
管理
747696067
最好把输入电压,直流母线电压,输出电压也发上来
21-01-04 14:54
2楼
编辑
引用
管理
nrg1026
输入电压三相380V,母线电压530V,输出电压100多伏,都稳定,就只是输入电流表指针波动,输出电流页有点波动
21-01-07 15:02
3楼
编辑
引用
管理
747696067
有可能是负载上波动了,然后变频器在自行调节吧,直流母线电压一直稳定的话整流和储能电容应该没问题