主题:程式的逻辑思考
点击:1176 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
JohnnyPan
请问各位
如果我有两个温度讯号 A和B
而我要将这两个温度讯号控制在 相差2度C
A-B=2度C
请问大家会怎么去做呢??
我知道控制时是用PID来做
主要是控制的思考逻辑
像是用A的讯号来做PID 而 B就是其PV值然后误差值设2度C
这样来做设定吗???
想问问大家的意见
20-12-30 23:08
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
我怎么觉得很简单,相差2度,设定值B=A-2不就可以了。
20-12-31 08:19
2楼
编辑
引用
管理
twtynijj
这个和环境有关 PID 控制 一个第一个设定值减2 就是两个设定值 然后PID去控制 会有少许波动.如果环境影响不大的话 波动非常小 .就是恒温状态
20-12-31 08:41
3楼
管理
LY-刘
该帖内容不符合相关规定!
20-12-31 12:58
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
A的温度哪里来,不你控制?
只就A-B温差很简单,实际控制不但考虑环境,还有考虑循环体系
如果A温度恒定,A-B之间降温很大(小)还能让B=A-2?
20-12-31 14:51
5楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
如果我有两个温度讯号 A和B
而我要将这两个温度讯号控制在 相差2度C
B:=A-2
一般温控都是用温控器做,RS485给定温度就行了.
20-12-31 20:13
6楼
编辑
引用
管理
ddt250
PID调节需要两个值,设定值SV和测定值PV。
楼主没说测定值A的设定值是怎么来的,我们不去管它。只控制B就行了,B的设定值SV就是A-C,测定值PV就是B,用PID控制保持一个温度的稳定应该很容易的。
21-01-04 08:36
7楼
编辑
引用
管理
1270498687
看看学习学习
22-04-21 10:18
8楼
编辑
引用
管理
1270498687
看看看看看看看看看看看看
23-11-21 15:48