登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:麻烦各路英雄指导一下

点击:1081 回复:11

一、客户要求:1#泵开7小时---停5分钟---2#泵开1小时---停5分钟,按照这个顺序来循坏加药。
问题:制备过程中,假如1#泵突然故障打停止,2#泵将要继续保持开1小时---停5分钟加药,但是2#泵在开1小时的过程中,1#泵复位了,程序应将不受影响、继续2#泵的1小时制备完后再从1#泵开始循环加药。
疑问:现在程序是可以轮流按顺序加药的,但是问题在2#泵在开1小时的情况下,1#泵复位了,程序受到影响、不继续2#泵制备,反而重新开始1#泵开始循环加药。该怎么避免这个?
20-12-27 00:05
上图
附件 05D5DAF1-3A05-4210-9017-086143A8B12C.jpg
附件 1CE96A29-28FA-4C51-AA84-F7FA6B53C7C1.jpg
20-12-27 00:07
有偿、有偿,麻烦指导一下,很急
20-12-27 00:08
这个是西门子小型LOGO逻辑控制器来的
20-12-27 00:14
2号泵和1号泵之间互锁程序没写对
20-12-27 08:34
名字就是微信,需要我帮你看一下的话联系
20-12-27 08:41
楼主这个小南孩好红.
有人接活了, 闪一下.
20-12-27 10:20

引用 pqsh 在 2020/12/27 10:20:18 发言【内容省略】

求指导求指导
20-12-27 12:34
客户要求不完美
极端情况会出现一直加药不停歇
简述为加药1h停药5m,1#2#泵轮流工作
我做的思路就是
先弄个1h-5m间隙时间
再依这个时间摆,利用单键启停电路做1#-2#轮渡
再考虑1#故停/2#故停切到2#/1#
20-12-27 13:10

引用 知道一点 在 2020/12/27 13:10:11 发言【内容省略】

+v。     bada1215
20-12-27 13:13

上一页下一页