主题:安川A1000 小功率变频器是否可以驱动大功率水泵短时间空载运转?
点击:1018 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
641397562
比如使用5.5KW 的变频器是否可以驱动18.5KW PUMP在极端短时间进行空载运转?只是为了观察PUMP是否接线正确。
20-12-25 12:00
1楼
编辑
引用
管理
goldage
启动不了
20-12-25 21:54
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个,1.5KW的变频器驱动5.5KW电机空载可以(主要是0.75~3.7基本都是一种功率模块),但是5.5驱动18.5不敢测试,实在中间功率模块最少差2个档次
20-12-26 00:32
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
哈哈;5.5的你带7.5KW空载没任何问题,11KW估计也勉强,18.5KW就算了;
20-12-26 08:31
4楼
编辑
引用
管理
生活那么假
可以呀,电机的空载电流是额定电流的1/3所以变频器的额定电流不能小于电机额定电流的1/3即可,我110WK变频器带250KW电机空载一样转。
21-06-19 14:56