登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:功率因数过低,但是不投入。

点击:1038 回复:9

附件 微信截图_20201223105930.jpg
帝森克罗德,品牌,不知道怎么设置参数
附件 微信截图_20201223164649.jpg
不明白分补和共补的意思‘’
最后修改:2020/12/23 16:48:17
20-12-23 11:01
版主最近问题真多,年底来混分兑奖
20-12-23 13:59
不会是考验大家吧  只针对感性负载 0.92-0.97延时20-30秒按实际回路选定最高过压440  电流取样 A相总进线  补偿电流总进后  取样电压BC  保证好用  调试几百台了
最后修改:2020/12/23 14:39:26
20-12-23 14:27

引用 limassol 在 2020/12/23 13:59:08 发言【内容省略】

新工厂投产,哪里是问题,我都蒙圈了
20-12-23 15:57
这玩意没说明书谁都调不好,找到控制器型号网上找资料吧,蒂森克虏伯的电容器质量倒是不错,想来控制器应该也不差,没用过也。
20-12-23 16:01
可以参考这个,一个12路,一个16路而已,应该设置大同小异。
https://wenku.baidu.com/view/3ee280912dc58bd63186bceb19e8b8f67c1cefb1.html?fr=search-1-income1
20-12-23 16:04

引用 yutianhe95 在 2020/12/23 16:04:37 发言【内容省略】

附件 微信截图_20201223164649.jpg
说明书找到了,但是不会设置,分补,共补。不知道什么意思
20-12-23 16:47
1、接线b方式,三相共补电容器有三个接线端,分别接(A、B、C)分补电容器有四个接线端,分别接(A、B、C、N)
2、投入补偿方式:三相共补电容器投入时,三组电容器同时投入。分补电容器可以单相分别投入运行。
网上搜的。
20-12-23 17:32

引用 李东泽 在 2020/12/23 16:47:38 发言【内容省略】

说简单点共补就是三相同时补,分补单相补,根据你使用的电容器配置决定。
最后修改:2020/12/24 8:07:47
20-12-24 08:07
路过学习。。看不懂表情
最后修改:2020/12/24 8:29:20
20-12-24 08:28

工控新闻