主题:网线长短会影响ECat通讯吗?例如70米
点击:1685 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
倪先森森森__
如题:网线长短会影响ECat通讯吗?例如70米
20-12-22 09:12
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
当然会; KEYENCE的EtherCAT定位模块理想状态下最大间距100M;
20-12-22 12:28
2楼
编辑
引用
管理
倪先森森森__
影响通讯速度了还是会丢数据?但是在100米以内是不是可以忽略不计?
20-12-22 14:28
3楼
编辑
引用
管理
LY-刘
EtherCAT是实时响应性很高的工业以太网总线,电缆长度会对电缆的电阻有很大的影响,就可能产生掉包,不能跟普通的以太网相比
20-12-22 15:43
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
10米内可以忽略不计,100M是理想条件下的最远距离;
20-12-22 19:17
5楼
编辑
引用
管理
goldage
70米,如果线的质量好基本没影响,最长不能超过120米
20-12-22 21:03
6楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
长度太长了会丢包麽?