主题:fx3u-128mtPLC接三路脉冲输出
点击:1108 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
ehszcs
fx3u-128mtPLC接三路脉冲输出伺服信号电源都由plc本身提供能带得动吗?
20-12-21 16:03
1楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
可以!
基本上3路伺服的脉冲信号、使能信号、方向信号都是20mA左右,就算急停信号、正反转限制一起加起来最多100mA足矣!
3路伺服驱动信号累计也就是300mA,而PLC本体额定输出400mA,所以完全可以正常驱动
20-12-21 23:44
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
足够了;
20-12-22 08:40