主题:【话题】康沃电压检测低,附图,请大家帮分析一下!(20201221)
点击:1489 回复:12
10楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
C14 或者开关变压器废了,可能性大!
20-12-24 14:39
11楼
编辑
引用
管理
wangbiao19
最近忙别的事了,一直扔那里没有修,压降停机是因为启动几秒之后风扇运行拉低了开关电源的整体电压,拔掉一个就不报警了,最后把开关管K2225更换之后运行正常了,原来是因为开关低效造成的,走了一大截弯路,最后回到最简单的操作
,谢谢各位的帮助
20-12-26 14:33
12楼
管理
2238784699
该帖内容不符合相关规定!
20-12-26 17:37