登录
首页 现场总线
回帖 发帖
正文

主题:Modbus转Profibus网关连接Q8-AD称重模块配置方法

点击:874 回复:1

本案例控制的主要对象是Q8-AD称重模块的数据参数的显示与报警。系统主PLC选用西门子CPU,通过网关模块采集数据。称重模块型号Q8-AD将设备接入西门子PLC的网关采用开疆智能MODBUS转PROFIBUS网关KJ-PBG-101。
本文主要讲该MODBUS转PROFIBUS网关的配置过程。称重仪表参见MODBUS通讯的说明书
首先加入GSD文件。将MODBUS 转PROFIBUS 网关的GSD文件拷贝放到任意位置。打开博图,建立新项目“称重仪表”。进入设备和网络,在选项中选择管理通用站描述文件,安装GSD文件。
http://www.kj-smart.com/uploadfile/2020/1217/20201217022829787.jpg
选择Modbus 转Profibus 网关
http://www.kj-smart.com/uploadfile/2020/1217/20201217022935161.jpg
将MODBUS转PROFIBUS 网关配置到PROFIBUS 网络中
http://www.kj-smart.com/uploadfile/2020/1217/20201217023029267.jpg
设置MODBUS转PROFIBUS网关在PROFIBUS总线中的从站地址
http://www.kj-smart.com/uploadfile/2020/1217/20201217023132489.jpg
确认称重仪表用到参数的总数据量,并在组态中添加对应的数据长度
http://www.kj-smart.com/uploadfile/2020/1217/20201217023212706.jpg
查看设备说明手册,配置从站参数
http://www.kj-smart.com/uploadfile/2020/1217/20201217023300118.jpg
通过从站拨码开关设定冲站地址,本例为1
设置好从站波特率及数据位,停止位,校验位。本例为9600 8N1设定。设置为Modbusrtu模式
http://www.kj-smart.com/uploadfile/2020/1217/20201217023347663.jpg
配置MODBUS转PROFIBUS网关的modbus参数。打开软件点击新建,选择DP2MM
http://www.kj-smart.com/uploadfile/2020/1217/20201217023425717.jpg
设置MODBUS转PROFIBUS网关的485参数,波特率,数据位,校验位,停止位,等要和从站保持一致
本例为9600 8N1,轮询间隔100MS
http://www.kj-smart.com/uploadfile/2020/1217/20201217024141362.jpg
在ModbusRTU处点击鼠标右键插入站号,写入从站地址
http://www.kj-smart.com/uploadfile/2020/1217/20201217030228327.jpg
在Node处点击鼠标右键插入,选择所需功能码本例为03功能码
http://www.kj-smart.com/uploadfile/2020/1217/20201217031822558.jpg
根据下图描述可得知读取寄存器支持03/04H功能码即网关可以选择
Read Holding Registers(03H)和Read Input Registers(04H)两种功能码
http://www.kj-smart.com/uploadfile/2020/1217/20201217031856338.jpg
如想读取当前重量值可根据从站手册描述地址为0-1(32位即两个寄存器)在起始地址处填入0,寄存器数量为2即2个字,无响应动作可以置0以便从站掉线能及时反映。
http://www.kj-smart.com/uploadfile/2020/1217/20201217032002516.jpg
下载后将网关顶部拨码确认跟DP设置一样,上电后观察网关指示灯(正常状态下ok 灯常亮,TXD 及RXD 灯交替闪烁) 在组态软件中监控数值。
以上就是使用MODBUS转PROFIBUS网关连接Q8-AD称重模块的配置案例。
最后修改:2020/12/17 16:45:57
20-12-17 15:55
谢谢楼主的分享,可以借鉴一下。
20-12-17 16:16

工控新闻

更多新闻资讯