主题:爱默生变频器Ev1000.不定时报警E009,

点击:2944 回复:3

请教各位朋友,爱默生Ev1000.运行不定时报警Eo09,输出并没缺相,测lu,lv,lw,又平衡,切断主板上Iu,lv,Iw进线,频率能上去,电机不运行。??
20-12-15 09:23
请参考艾默生ev2000的维修帖子吧,很详细。e009是输出缺相。
请测量三个A7840光耦上的静态电压。从左往右正常为 5v  2.5v  2.5v  0v
最后修改:2020/12/15 19:06:49
20-12-15 19:01
??谢谢!
20-12-16 10:31
谢谢楼主747696067提示,更换光耦7840己好,再次感谢!
20-12-28 11:15