主题:c200he,指令上升沿的问题
点击:1780 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
nie6426594
c200he中,cxp中用指令上升沿出错,是不是omron的中小型plc中不能用上升和下降沿???谢谢各位大虾
05-08-31 15:01
1楼
编辑
引用
管理
machelec
使用DIFU和DIFD命令
05-09-01 00:01
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
C200HE支持上升沿及下降沿;
05-09-01 08:22
3楼
编辑
引用
管理
machelec
哦。不好意思,看错了。
基本都支持微分指令。只有个别例外。
05-09-01 10:25
4楼
编辑
引用
管理
新人123
我知道的CPM。CPM1A,CPM2* ,C200,C200H都支持的
05-09-01 10:27
5楼
编辑
引用
管理
z_sc
DIFU和DIFD属于基本指令。应该都支持。
05-09-01 22:25
6楼
编辑
引用
管理
snfncel
在设计中,能不用微分指令的地方尽量不要用,它们的抗干扰能力不好。
05-09-07 16:26
7楼
编辑
引用
管理
利昌機電
[quote]
在设计中,能不用微分指令的地方尽量不要用,它们的抗干扰能力不好。
[/quote]
CX-PROGRAMMER 內建IO濾波以及BIT立即更新功能!您說的問題不存在~.
05-09-07 22:40
8楼
编辑
引用
管理
snfncel
利昌大哥,这是确有其事啊!
我们的一台日本进口设备就是这个原因不时出错,改了就好了。