登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:显控plc停机的问题

点击:1521 回复:11

附件 C8BEAF47-6644-45C0-A1CA-DD0736D88DEF.jpg
一台水处理机 用的显控FGS-16MR-AC 现在问题是一上电plc处于停机状态  拨动运行停止开关可以运行 但plc一输出 中间继电器一动作 plc马上处于停止状态 是锁机了?还是plc硬件问题
20-12-11 10:01

检查一下外围输出有没有问题
20-12-11 11:02
不接外围,只接电源线也是这样,上电就是停机状态
20-12-11 11:03
查一下是不是PLC输出的24V短路了,按理说短路了应该PLC有报警灯亮的。
20-12-11 11:19

引用 szlongren 在 2020/12/11 11:19:43 发言【内容省略】

只接电源两根线也这样
20-12-11 12:27
你所说的停止,是RUN灯灭了吗?
把那个中间继电器拆掉也会停止吗?
查指令,有那种让PLC停止工作的指令没有
20-12-11 12:55
对,RUN熄,STOP亮,感觉是硬件问题,咨询了厂家,说电源板上的OK信号有问题
20-12-11 13:12
被继电器反压弄死了?
20-12-11 13:50
好吧,拆开看电源板一个电阻烧坏了,顺着线路查,好像是交流信号通过一个光耦到CPU板的,应该是它的问题
20-12-11 14:12
这么小点数的PLC玩锁机不高明,硬件故障,间接证明国产PLC返修率还是挺高的。