登录
首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
回帖 发帖
正文

主题:施耐德TM218 PLC与MCGS Tpc屏通讯说明

点击:2291 回复:5

一、硬件连接
1、PLC通讯接口说明:
附件 1.jpg
2、通讯电缆图:
附件 2.jpg
二、PLC设置
1. 配置端口:
附件 3.jpg
双击串行线路—弹出右侧设置窗口—设置串口通讯参数
2. 添加MODBUS协议
① 右击串口线路,选择添加设备:
附件 4.jpg
② 选择现场总线,PLC作从站,选择modbus串行端口下,modbus_manager
附件 5.jpg
3. 配置modbus_manager
附件 6.jpg
双击串行线路下modbus_manager,设置传输模式、寻址、设备地址等信息。
三、TPC设置
① 设备窗口:
附件 7.jpg
添加“通用串口父设备”及“莫迪康ModbusRTU”驱动。
② TPC串口参数设置:
附件 8.jpg
双击“通用串口父设备”,在属性编辑窗口中编辑TPC串口参数。
③ 设备地址及解码方式设置:
附件 9.jpg
双击“莫迪康ModbusRTU”,编辑ModbusRTU设备属性。
四、地址对照表
附件 10.jpg
20-12-08 14:45
这个点位多了,我想自己都会吐血把...
20-12-08 16:57
modbus有时候是方便的,这个时候数据多了就不方便了。
20-12-08 18:00
TM218的Q点是只读的?可以通过Modbus协议对Q点进行写操作啊。
20-12-08 18:49
最近在做M241和MCGS Modbus TPC 通讯。感谢楼主分享,你最后一张图 解码顺序被挡住看不到。
21-01-27 21:16
感谢楼主,一直走偏了,把串口模式设置成了SoMachine_Network_Manager。施耐德的资料真的是少。
21-01-29 16:28

工控新闻

更多新闻资讯