登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电容补偿柜如何选接触器,断路器?

点击:4029 回复:9

电容补偿柜如何选接触器,断路器?还有连接线缆的线径?
以20kvar的电容为例,额定电流29A 选多大的断路器?   C型还是D型好?
最后修改:2020/12/6 16:51:18
20-12-06 16:47
接触器要用专门用电容补偿的接触器,断路器一般用熔断器的……
20-12-07 06:01
我们公司的是C型63A,线径6平方
20-12-07 07:53
我们用的是保险+可控硅+电抗器这样来的!
自动控制器进行自动投切!
20-12-07 10:48
附件 IMG_20201208_002653.jpg
20-12-08 00:46
好的   清楚了
谢谢
20-12-10 23:25

公司用的断路器 着过一次火   都换成熔断器了
20-12-16 17:30

引用 在 2020/12/16 17:30:11 发言【内容省略】

用开关或用熔断器没有任何关系  接线螺丝压紧是关键这类问题见过的太多太多了
20-12-16 20:45

关键是 下面电容着火了  上面开关没跳
20-12-17 08:57