主题:请教大家一个问题
点击:755 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
528695231
电缸有时点回原点没反应,要先手动jog一下才能回原点,什么原因
20-12-06 09:50
1楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
电路没问题,就是机械卡主了
或在拐点上,移动一下原点位置
20-12-06 11:18
2楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
或者是程序问题,条件不满足
20-12-06 11:21
3楼
编辑
引用
管理
周永全
也许是程序问题哦
20-12-06 11:29
4楼
编辑
引用
管理
hmz810220
要看什么品牌电缸,我以前用SMC回原点要求有几个输出点接通才能回零
20-12-06 23:21
5楼
编辑
引用
管理
liaohuanbin
程序问题,程序已回过原点,回原点标志位置位,所以回不了原点,需要手动JOG一下,标志位复位了,才能回原点
20-12-07 08:25