主题:请问有前辈能看明白此通讯协议吗?通讯是MODBUSRTU的。但是与平时用的不太一样。控制器为西门子的LMS。

点击:1218 回复:17

我现在想与其通讯,但是平时用的都是40001这种类型的地址,这个地址表我看的有点晕,希望有前辈能指点一下,万分感激。
附件 1.jpg
附件 2.jpg
20-12-05 11:33
附件:LMS&RVS43modbus常用地址表.xlsx
[本地下载]
20-12-05 11:33
401025代表1024.
20-12-05 12:52
好的 谢谢前辈 他这里就默认全部是4区了哦?
20-12-05 14:24

引用 q7122086 在 2020/12/5 14:24:59 发言【内容省略】

可以试试哦,现在会做底层程序的人,对于字以上寄存器,03、04读功能码他都会支持
对于位寄存器,01、02读功能码都支持
20-12-05 16:24
附件:(已压缩)LC06.pdf
[本地下载]
看下这个  03  04指令都支持,采集AC电流的。
最后修改:2020/12/6 7:14:53
20-12-06 07:14
缓冲地址+40001变是MODBUS指令中的地址
20-12-08 08:10
好的 谢谢前辈 我到时候再用MODSCAN扫描一下 因为现在提前做上位机程序就想先确认一下
20-12-08 11:19
好的 谢谢前辈 那我就按照这种方式添加地址
20-12-08 11:20
好的 谢谢前辈 我就先按照4区的来填写
20-12-08 11:21