主题:我也想知道:求教如何模拟施耐德PT100输入。
点击:810 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
xiao007
这次用Somachine组态TM241CE24R+TM3TI4做PT100模拟测试,输入温度锁死在8500最大值上无变化。请问我配置上哪些地方有问题?
最后修改:
2020/12/4 11:27:07
20-12-04 11:25
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
断线了, 接线错误. 阻值太大..
最后修改:
2020/12/4 12:42:54
20-12-04 12:39
2楼
编辑
引用
管理
limassol
模块上要接3个端子,再加一根短接线,阻值不要超过范围了,100到200欧就行
20-12-04 17:01