JFD G4030显示POFF是什么问题
20-12-03 16:48
POFF 应该是power off 的意思,就是欠电压,量一下输入端电压正不正常,如果正常那基本就是变频器坏了。
20-12-03 18:32
这样的问题,为什么不先看看变频器的说明书呢?各种牌子的变频器,也没有统一的故障码标准,各家有个家的注释与说明。
20-12-04 11:50
自检通不过,电源电压测量下正常就是变频器坏了;
20-12-04 13:05
一般都是直流母线欠压的意思
20-12-05 21:29
上电报欠电压,此品牌没修过,借鉴四方变频器看电源板上有无1uf电解电容高耐压,多少v忘了,我400v代换,希望对你有所帮助。