主题:请问TM218PLC的PT100信号要怎么处理的?现在感觉除以10也不对,请前辈指点一下,谢谢。

点击:840 回复:6

模块型号为TM2ARI8LT,PT100输入模块, 另外圈中的选择是要选择正常还是摄氏度的?
20-11-24 09:04
附件 QQ截图20201124090041.jpg
20-11-24 09:04
摄氏度就是除以10吧.
20-11-24 09:45
是的 现在已经测试好了的  pt100输入是-2000到6000  对应-20摄氏度到60摄氏度的
20-11-24 09:51
是-200到600摄氏度
20-11-24 09:52
也就是说,已经好了?表情
20-11-24 11:34
是的 已经好了呢