主题:关于维纶MT8000和英威腾PLC的连接问题
点击:731 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
zhanglichang
本人想用现有的英威腾IVC1小型PLC和MT8102IE进行通讯,在触摸屏软件里找不到英威腾PLC选项,怎么找、请大家帮忙,有用过的朋友吗?
20-11-22 16:30
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
那就走MODBUS,选择MODBUS RTU
20-11-22 18:17
2楼
编辑
引用
管理
zhanglichang
是不是比较复杂了那样,每做过,只是做过MODBUS和仪表的,还请指点
20-11-22 18:55
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
zhanglichang
在 2020/11/22 18:55:48 发言
【内容省略】
应该主要是地址用起来麻烦,比如M0,如果是专用协议直接M0好了,但是MODBUS就是2000了,应该还要加1,就是2001.
英威腾PLC我没用过,不知通讯参数要不要另外设置。
之前用过TK6070与信捷XD就是这样的,PLC里面不要做任何改变,连接线也是一样的,就是地址比较麻烦,我当时还特意做了个表格
把触摸屏要用到的地址全部列了出来。
20-11-22 19:35
4楼
编辑
引用
管理
zhanglichang
版主,非常感谢,昨天英威腾和威纶通两家公司都没有技术值班,今天问问他们,估计能用232通上,实在不行也只好用MODBUS了
20-11-23 08:01