主题:如何使用远传压力表与英威腾GD200变频器进行恒压供水系统的参数设置

点击:5245 回复:3

附件 微信图片_20201121222811.jpg
附件 微信图片_20201121222817.jpg
20-11-21 22:57

dlr

网上有视频可作参考:
https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=6955748989944112939
压力信号作为反馈信号接入变频器,参数设置有:控制端子设置,PID参数设置在变频器说明书的P09组参数中有详细的说明。
最后修改:2020/11/22 14:33:19
20-11-22 14:11
给你几个最基本的设置,具体看手册上的参数P09组和第7章的第10节
附件 截图未命名.jpg
附件 截图未命名5.jpg
附件 截图未命名7.jpg
20-11-22 16:24
你都做恒压供水了,干嘛不连控制器一起买?标准接线安装,基本是免调试
20-11-22 21:29